高低压配电室的防火门

建在首层独立的高低压配电室的门是否要求为防火门

消防网友74804 | 2023-08-18 11:26
请写下您的回答回答

回答 | 1

张治福 2023-08-18 15:31 00 [回复]举报

不需要的,因为你是独立建筑。建规要求的是附设在建筑内的。

依据:《建筑防火设计规范》:

6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。