敞开式楼梯间是否设置挡烟垂壁

对于敞开式楼梯间,未提及设置火灾自动报警的建筑,走道如果采用自然排烟或者走道长度小于20m,不需要设置排烟设施的楼层,在楼梯间入口是否设置挡烟垂壁?挡烟垂壁按照净高20%即可?不需要在清晰高度以下吧?如果满足20%的情况下,不满足楼梯间入口处净高2.0m,设置成电动的挡烟垂壁,是否需要消防联动,本楼层设置火灾自动报警系统,并增设消防控制室?

静候余生 | 2020-12-27 20:25
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

黄辉 2020-12-28 07:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

静候余生   回复: jeak2020-12-29 13:44

"不需要设置排烟设施的疏散走道,或走道长度不超20m,或为敞开式外廊。对于走道长度不超20m的建筑,通常不会有火灾自动报警系统,设置挡烟垂壁等设施有困难。对于敞开式外廊,外廊具备良好的排烟条件,也没必要在敞开楼梯间出口设置挡烟设施。"您的意思是如果长度超过20m了,需要考虑挡烟垂壁,并配火灾自动报警,如果不是,就可以不考虑楼梯间防烟的事宜?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-19 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要明确敞开楼梯上下两层是否设置排烟设施,自然排烟也是一种排烟方式

烟规GB51251规定:设置排烟设施的建筑内的敞开楼梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁

原理是位于两个防烟分区的防烟分隔处要设置挡烟垂壁设施以阻挡烟气向上层蔓延

规范要求设置挡烟垂壁的部位是位于两个防烟分区且穿越楼板的开口部,挡烟垂壁可以采用梁或者梁+其他材料组合设置,注意挡烟垂壁长度应满足规范储烟仓厚度要求(采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm)

如果建筑内未设置火灾自动报警系统,未设置消防控制室,可以综合考虑看看如何设置挡烟垂壁


李勤 2025-07-17 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

敞开楼梯间入口处(上下楼层的建筑)应设置挡烟垂壁,因为虽然不用机械排烟,自然排烟也要考虑烟气的蔓延危害。