全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
集中电源与备用照明的设置
北京一个项目,审图根据GB55037-2022第10.1.6条消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。要求我每层均需设置集中电源(要求只能设置在电气设备间或电井里,不能设置在走道上,但有几层建筑面积面积很小没有,只能砌了个电井),不能一个集中电源带多层应急照明灯;还要求设备间均需设置备用照明(各层强弱电间、IT机房等),还要求电井也要备用照明;我回复说强弱电间等设备间均是无人值守的,电井也是为了设置集中电源用的都不进人,且规范没要求电井要备用照明,审图老师回复说集中电源是消防设备火灾时可能需要操作并且平时维护需要照明; 个人认为这样有些太浪费了,增加了不少不必要的成本。