消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防烟分区面积计算

请教大家:一个需要设置机械排烟的办公场所:包含一个靠外墙的房间有可开启外窗(面积不超100平,可不设置机械排烟);还包含一个面积小于50平的无窗房间,在计算该防烟分区面积时这两个房间的面积还需要算进去吗?

心的自由 | 2023-08-15 09:50
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

一脸懵 2023-08-15 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防烟分区的设置又不需要考虑房间的窗户和房间面积大小,建筑的净空高会影响防烟分区的设置。房间面积大小只是决定需不需要在房间内设排烟口,还有一点,机械排烟和自然排烟两种方式不共存。既然设机械排烟了,就不要考虑自然排烟。

同同不同   回复: 一脸懵2023-08-15 14:21

同一防烟分区采用同种排烟方式,房间作为一个独立的防烟分区,可与走道等采取不同的排烟方式

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一脸懵   回复: 同同不同2023-08-15 15:42

也就是说,我算排烟量的时候就不用考虑能满足自然排烟的房间了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

心的自由   回复: 一脸懵2023-08-17 10:33

那我在防烟分区信息统计表里面的防烟分区面积就可以直接写上需要设排烟的面积,但是房间内不需要设置的部分面积就不算进去了,是这个意思吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一脸懵   回复: 心的自由2023-08-21 16:19

排烟是公共区域的,满足自然排烟的房间可以不计算(备注说明),大于50平方的无窗房间要计算,小于50的房间也可以不算。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

YY012 2023-08-21 21:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是两个都不需算进去

潘天坤 2024-06-21 09:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照楼主的描述,如果没有特殊情况,一般不需要将这两间房间面积加进去排烟量计算

如果属于需要设置排烟设施的独立房间,那么该房间就是一个防烟分区。如果属于不需要设置排烟设施的房间,那么该房间不需要划分防烟分区


可能要注意无可开启外窗且经常有人停留的房间总建筑面积是否大于200平方米,这时候要考虑这项排烟(建筑面积小于50平方米的房间可以通过在走道设置排烟设施,通过走道排烟;大于50平方米的房间要考虑机械排烟设施)





关闭

关闭

手机APP下载