消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类二级厂房变压器间的通风百叶上需要加防火阀吗

请问各位大佬,丙类二级厂房(数据机房)内部的单独变压器间的通风百叶上需要加防火阀吗

消防网友123 | 2023-08-09 09:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友123 2023-08-09 10:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

补充一下描述,干式变压器,用的极细干粉

同同不同 2023-08-09 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如设置干粉灭火气体灭火等系统的应加设阀门并实现火警时联动关闭泄压口外的洞口,保证喷放时灭火剂的灭火浓度。

潘天坤 2024-07-01 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果属于设置气体灭火系统的场所,这个百叶开口需要设置防火阀并接线,以保证喷放灭火剂前该百叶可以关闭

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005第3.2.9条规定:喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭

关闭

关闭

手机APP下载