喷淋系统配水支管需要加防晃支架吗?

胡老五 | 2020-12-24 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

黄辉 2020-12-24 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 


5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

   5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

      6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。

阳光哥哥 2020-12-24 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设

刘丽波 2020-12-24 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在自喷系统的施工验收规范中

刘丽波 2020-12-24 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报