消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下室探测器设置要求

检测单位检测人员说新规范要求地下室探测器设置要求为烟感和温感各一半,请问是这样么?没有找到相关规范要求

陈海 | 2020-12-22 21:06
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

黄辉 2020-12-23 08:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体要根据地下室的情况确定。


可参考 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013   5.2章节。


5.2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:
    1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。
    2 计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。
    3 楼梯、走道、电梯机房、车库等。
    4 书库、档案库等。
5.2.3 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:
    1 相对湿度度经常大于95% 。
    2 气流速度大于 5m/s 。
    3 有大量粉尘、水雾滞留。
    4 可能产生腐蚀性气体。
    5 在正常情况下有烟滞留。
    6 产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
5.2.4 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:
    1 有大量粉尘、水雾滞留。
    2 可能产生蒸气和油雾。
    3 高海拔地区。
    4 在正常情况下有烟滞留。
5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
    1 相对湿度经常大于 95% 。
    2 可能发生无烟火灾。
    3 有大量粉尘。
    4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
    5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
    6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。
    7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。

sail 2026-08-28 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下室因为感烟探测器,车道卷帘处设置温感。

李勤 2026-08-28 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要看你地下室的使用环境,是否有污染造成烟感误报的可能。

关闭

关闭

手机APP下载