末端试水装置排水管

末端试水装置排水立管是规范要求不小于DN75,那排水管管径要求多少?是不是也得不小于DN75

消防xiao白 | 2023-07-21 11:44
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-07-21 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

条文说明:

“对于排水立管的管径,本次修订参照国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的要求,提出排水立管的设置要求。不通气排水立管随工作高度增加排水能力减少,以DN75为例,高度3m时排水能力1.35L/s;高度5m时排水能力0.7L/s;高度超过6m时排水能力0.5L/s;故应设伸顶通气管。设有伸顶通气管的立管,以铸铁管为例,DN50的最大排水能力1.0L/s,DN75的最大排水能力2.5L/s。排水立管的管径应根据末端试水装置试水接头的流量确定,当试水接头流量系数为K等于80时,其在工作压力为0.1MPa时的流量为1.33L/s,因此提出管径不应小于75mm的规定。”

我是根根   回复: 安洪全2023-09-12 14:52

补充一下:这段是《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084-2017)  6.5.2条文说明的内容

  0 赞    0 踩 [回复] 举报