消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

怀疑此处检测的不是静水压力

建筑消防设施检测技术规程(XF503-2004)5.5.5.1.1作为第一步已经检测了静压,为何接着的5.5.5.1.2仍然检测的是静压,从表述看,明明起泵了,应当是检测的动压啊,怎么这里白纸黑字居然是静压。从做很多题中看,也感觉到这个动作检测的是动压啊!谢谢!

鸽芗 | 2023-07-14 19:02
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

同同不同 2023-07-15 06:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规程该条所谓的静压指的应该是水泵开启但栓头未开启的压力,后面两条的开启栓头工作压力测试为动压吧

鸽芗   回复: 同同不同2023-07-15 13:01

谢谢你,我也是在往这方面想,但是第一条的动作完全可以测试静压了,人家也明确了就是检测静压,为何再紧跟这么一条,也是检测静压,让人好难理解啊!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

鸽芗   回复: 同同不同2023-07-15 13:13

谢谢你,我也是在往这方面想,但是这一条的动作因为起泵了,无论水枪打开不打开,里面的水对栓口会产生很大的冲击力了啊!水枪不打开,栓口处的水很快冲到枪口然后静止,整个管道包括栓口的压力都是在水的静止状态下的。但是起泵的这个静压与不起泵的静压又有何区别呢?注,上面发的那一条有误,请忽略。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 鸽芗2023-07-15 19:36

要说真有意义的话我猜测应该是计算水泵扬程用吧,不过泵房出水口压力表也可计算扬程

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Bobfire   回复: 同同不同2023-07-18 11:27

我也是这么理解的,测个泵的扬程,零流量启泵压力,但还是有些不解

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

冬临   回复: 同同不同2024-01-06 20:20

4.5.5.1.1 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa。

根据这个,测试的应该是启泵后的零流量压力,可能是担心栓口的零流量压力过大,导致①消火栓因为压力过大导致开启费力甚至无法开启;②开启时因为力道过大导致人员受伤。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载