集中电源竖井内设置可以跨越多个防火分区吗
发表评论: 按我的理解结合集中电源的情况:10.1.6是说应急照明的自动切换装置,应该和你的集中电源设置在同一防火分区,就像水泵的一般设置在泵房,目的是保证消防用电供电可靠性,不是为了给你设门槛。13.7.15是让你用一个支路保护一个防火分区,同样是为了灯具供电的可靠性,避免支路出现跨防火分区情况。对于一个集中电源保护多个分区的情况,个人认为集中电源最好不设置在任一防火分区,可以设置在独立的防火单元,比如设置在控制室、配电房、电井等。
2026-09-22 00:13
-
一类高层还是二类高层?
发表评论: 主要看24米以上超过1000㎡的完整楼层,如果不存在多种功能组合,或者商店、展览、电信、邮政、财贸金融,就不是算一类高层,按二类高层计算
2024-09-23 09:10
-
新人请教关于稳压泵和流量开关的问题。
发表评论: 流量开关是设置在高位消防水箱出水管上的,稳压泵的出水管可以在流量开关之后并入,这样稳压泵补水的流量就不会触发流量开关动作了。流量大的原因有一方面是补水的时候减少高位消防水箱的出水,避免流量开关误动作。
2024-01-08 00:37
-
怀疑此处检测的不是静水压力
发表评论: 4.5.5.1.1 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa。根据这个,测试的应该是启泵后的零流量压力,可能是担心栓口的零流量压力过大,导致①消火栓因为压力过大导致开启费力甚至无法开启;②开启时因为力道过大导致人员受伤。
2024-01-06 20:20
-
请问石老师,规范板块下架是因为版权问题吗,可以尝试收取少量费用慢慢解决啊。
发表评论: 收费大家也都赞成的
2023-12-23 09:38
-
请问石老师,规范板块下架是因为版权问题吗,可以尝试收取少量费用慢慢解决啊。
发表评论: 这边不曾以盈利为目的,方便广大群众查找和学习消防知识,难得的好网站,希望能长期维持下去
2023-12-23 09:37
-
柴油发电机房设置配电柜
发表评论: 配电室和发电机房最好不合并,发电机房震动大污染大,且同为供电设施,不宜共用。发电机房和配电室都不宜使用水喷淋灭火系统,可采用水喷雾、细水雾、气体灭火系统代替。配电室是不允许水的,配电室和配电柜都有IP防护等级要求。低压配电设计规范 GB50054-2011 4.1.3 配电室内除本室需用的管道外,不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 4.3.7 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级(IP)代码》GB 4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。
2023-02-22 09:22
-
悬挂式干粉灭火器的相关规范
发表评论: 个人认为:一是吊装式自动干粉灭火器容积小,且不能同时动作,只能在较小的保护区或按局部保护使用,喷洒量不大,伤害性不高;二是由于玻璃泡破裂启动,可靠性较自动报警系统高,启动即认为火灾已确认,就像喷淋湿式报警系统也没有手动启动和紧急停止,应该是可以的。
2022-10-23 23:18
-
悬挂式干粉灭火器的相关规范
发表评论: 好的,非常感谢!