消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机房设置配电柜

柴油发电机设置了喷淋系统,同时设置有配电柜,此时配电柜是否有防水等级要求,是否有相关规范要求

刘伟_c0P9 | 2023-02-21 23:20
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

冬临 2023-02-22 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配电室和发电机房最好不合并,发电机房震动大污染大,且同为供电设施,不宜共用。

发电机房和配电室都不宜使用水喷淋灭火系统,可采用水喷雾、细水雾、气体灭火系统代替。

配电室是不允许水的,配电室和配电柜都有IP防护等级要求。


低压配电设计规范 GB50054-2011
4.1.3 配电室内除本室需用的管道外,不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
​4.3.7 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级(IP)代码》GB 4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。

关闭

关闭

手机APP下载