两层1000多平带硫酸,硝酸,盐酸实验场所;酸遇水流冲击会喷溅伤人,不宜采用自喷的话,需采用其他什么灭火设施(气体灭火系统能用吗?)

NailniJ | 2023-07-12 10:31
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-07-12 10:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

3.2.1 气体灭火系统适用于扑救下列火灾:    

1 电气火灾;    

2 固体表面火灾;    

3 液体火灾;    

4 灭火前能切断气源的气体火灾。     注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。


3.2.2 气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:    

1 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;    

2 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;    

3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;    

4 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;    

5 可燃固体物质的深位火灾。

NailniJ   回复: 安洪全2023-07-12 11:02

都不在这个范围内,那要做什么系统(细水雾?)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: NailniJ2023-07-12 11:10

干粉考虑吗?

干粉灭火系统设计规范 GB50347-2004

3.1.5 可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用碳酸氢钠干粉灭火剂;可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

NailniJ   回复: 安洪全2023-07-12 11:37

悬挂式的那种?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: NailniJ2023-07-12 12:09

悬挂的是预制的,也有管网的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报