应急照明灯安装间距是多少米?

请问应急照明灯安装间距是多少米?

鸿垚 | 2023-07-10 16:45
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

同同不同 2023-07-10 20:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

指示灯有间距要求,照明灯印象里只有亮度要求

大树119 2023-07-10 21:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我记得有一个20米,不记得是应急照明还是疏散指示牌了,还是都是20?

鱼剑客   回复: 大树1192023-07-11 16:19

指示标志灯

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

慕天 2023-07-27 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、疏散照明灯间距按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.5条照度要求确定;

2、疏散指示灯间距按《民用建筑电气设计的规范》13.6.5条确定垂直视觉时不应大于20m,侧向视觉时不应大于10m,对于袋形走道不应大于10m.