消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层办公建筑能用敞开楼梯间吗?

多层办公建筑能用敞开楼梯间吗?

雄哥 | 2023-06-28 14:44
请写下您的回答回答

精彩评论

安洪全 2023-06-28 15:18

5层及5层以下的办公楼可以


建筑防火通用规范 GB55037-2022


7.4.4 下列公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间:    

1 一类高层公共建筑;      2 建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。


7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:    

1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;    

2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;    

3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;    

4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;    

5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。


除了两条文规定的其他公共建筑,可以采用敞开楼梯间。

查看原文
回答 | 共4个

安洪全 2023-06-28 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同同不同 2023-06-28 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

几层?

风无心 2023-06-28 20:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6层以下的当然可以。

小马 2023-06-29 09:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通用规范7.7,4和7.7.5条的条文说明里有这么一句话: 

建筑中与敞开式外廊连通的楼梯间具有较好的通风条件,能防止烟气进入或在楼梯间内积聚,此类楼梯间可以不采用封闭楼梯间。

这句话不知道可不可以理解为除了7.7。4何7.7.5条规定的场所,要想设置敞开楼梯间的另外一个条件就是这个建筑还要设置敞开式外廊。

关闭

关闭

手机APP下载