想请教大家一下,对于地上的无窗房间只要大于50平就需要设排烟系统,且要划分为一个独立的防烟分区。可是对于一个不超过60平的房间设置一个烟感就可以满足要求,但是对排烟系统的联动来说,要满足一个防烟分区内的“与”逻辑才能开启本防烟分区内的排烟口,这种情况下,该房间内是不是要增设一个烟感呢?

心的自由 | 2023-06-26 11:53
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-06-26 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不超过60平的房间设置一个烟感就可以


没听过“大于50平就需要设排烟系统,且要划分为一个独立的防烟分区”的说法,如果有国标出处的话,麻烦您回复下。



心的自由   回复: 安洪全2023-06-26 16:38

 "采用隔墙等形成了独立的分隔空间,实际就是一个防烟分区和储烟仓,该空间应作为一个防烟分区设置排烟口,不能与其他相邻区域或房间叠加面积作为防烟分区的设计值。"---这是防排烟技术标准规范的条文解释原文。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 心的自由2023-06-26 17:08

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:    1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统

4.5.2 排烟系统在自动控制方式下,同一防烟分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮报警信号的“与”逻辑联动启动排烟口或排烟阀。通常联动排烟口或排烟阀的电源为直流24V ,此电源可由消防控制室的直流电源箱提供,也可由现场设置的消防设备直流电源提供,为了降低线路传输损耗,建议尽量采用现场设置消防设备直流电源的方式供电。串接排烟口的反馈信号应并接,作为启动排烟机的联动触发信号。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-02 11:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要增设,这个问题很好。

李勤 2026-09-02 15:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有明确规定,但是增设一只烟感还是非常可靠的