印刷厂需要上自动灭火系统

印刷厂需要上自动灭火系统

淡定119 | 2023-06-25 16:27
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-06-25 16:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

印刷厂丙类火灾危险性,如果不是高层厂房,且占地面积小于1500㎡或总建筑面积小于3000㎡的话,可以不用设置自动灭火系统。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:    

1 地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;    

2 地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房; 

3 占地面积大于1500㎡的地上木器厂房;    

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;    

5 除本条第1款~第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房;    

6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

7 除占地面积不大于2000㎡的单层棉花仓库外,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库;    

8 每座占地面积大于600㎡的地上火柴仓库;    

9 邮政建筑内建筑面积大于500㎡的地上空邮袋库;    

10 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库;    

11 除本条第7款~第10款规定外,其他每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层丙类仓库;    

12 除本条第7款~第11款规定外,其他丙、丁类地上高架仓库,丙、丁类高层仓库;    

13 地下或半地下总建筑面积大于500㎡的丙类仓库。