走廊尽头房间可以做为自然排烟的路径吗

根据规范,走廊设自然排烟(走廊长:35米)设施,走廊一边有可开启外窗,另一边无可开启外窗,在走廊无可开启外窗这边的尽头有个房间(该房间有可开启外窗),是否可以将该房间与走廊连通,通过该房间外窗进行自然排烟(该房间面积:70㎡,走廊 面积120㎡,如可以作为走廊延申,那么走廊长度:45米)。

dj4655 | 2023-06-19 16:45
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-06-19 17:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以


走廊面积/走廊长≈3.43>2.5(走廊宽度),不适用于“公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。”


35米既超24米防烟分区最大长边的要求,也超“防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。”的要求。