排烟风管连接问题

排烟风管连接是用共板法兰还是角钢法兰?还是都能用?

天意022 | 2023-06-14 09:36
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

安洪全 2023-06-14 13:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都可以,风管连接主要考虑的是强度和严密性能,型式规范里没要求。

阳明心   回复: 安洪全2023-06-15 09:34

有些规范规定了,压力大于一定数值是不能使用共板法兰的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 阳明心2023-06-15 12:35

感谢补充

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防一员 2023-06-14 21:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都能用,见建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017,6.3条。

同同不同 2023-06-15 04:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

宜采用角钢法兰,也可以采用无法兰连接即共板法兰连接,但应满足共板法兰高度及螺栓间距符合角钢法兰连接的规定,烟规中有规定

whale 2023-06-15 10:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,4.3.1条,条文解释有注明共板法兰不能用于高压系统。



第4.2.1-5条此条第5点提出:排烟系统的严密性可按照中压管道的规定。



4.2.3条规定排烟系统风管的厚度按照高压系统




河南省《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41T070-2014,第15.0.2-2条



验收规范仅规定排烟系统管道厚度参考高压系统,除了河南省(河南省地方标准要求:排烟管道必须采用角钢法兰连接)。



虽然,国家规范标准没有强制要求。

但个人建议高压、排烟系统采用角钢法兰

中/低压通风空调系统采用共板法兰


采用共板法兰必须做好强度和严密性测试,且风管厚度按高压系统!!!


潘天坤 2025-02-24 13:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管,从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)


《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)


同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)


最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和防排烟风管,防排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集