消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟防火阀未接线缺陷项划分

水平支管上排烟防火阀未接线属于A类缺陷项吗?

笨鸟先飞 | 2023-06-14 07:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-06-14 13:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于A类


建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017


8.2.2 防烟、排烟系统设备手动功能的验收方法及要求应符合下列规定:     

1 送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示;     

2 送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示;     

3 活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。     

检查数量:各系统按30%抽查。


8.2.3 防烟、排烟系统设备应按设计联动启动,其功能验收方法及要求应符合下列规定:     

1 送风口的开启和送风机的启动应符合本标准第5.1.2条、第5.1.3条的规定;     

2 排烟阀或排烟口的开启和排烟风机的启动应符合本标准第5.2.2条、第5.2.3条和第5.2.4条的规定;     

3 活动挡烟垂壁开启到位的时间应符合本标准第5.2.5条的规定;     

4 自动排烟窗开启完毕的时间应符合本标准第5.2.6条的规定;     

5 补风机的启动应符合本标准第5.2.2条的规定;    

 6 各部件、设备动作状态信号应在消防控制室显示。     

检查数量:全数检查。


8.2.7 系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:     

1 系统的设备、部件型号规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合国家市场准入制度规定的文件,系统验收不符合本标准第8.2.2条〜第8.2.6条任一款功能及主要性能参数要求的,定为A类不合格;     

2 不符合本标准第8.1.4条任一款要求的定为 B类不合格;     

3 不符合本标准第8.2.1条任一款要求的定为 C类不合格;     

4 系统验收合格判定应为:A=0且B≤2,B+C≤6为合格,否则为不合格。

笨鸟先飞   回复: 安洪全2023-06-14 21:36

感谢解答!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载