消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电梯轿厢内的装修材料有燃烧性能等级要求吗?要A级吗

电梯轿厢内的装修材料有燃烧性能等级要求吗?要A级吗?类似无窗房间?

SYL | 2023-06-12 10:30
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-06-12 10:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

普通电梯没找到依据,但消防电梯肯定是有要求的。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

2.2.10 消防电梯应符合下列规定:    

1 应能在所服务区域每层停靠;    

2 电梯的载重量不应小于800kg;    

3 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5;    

4 在消防电梯的首层入口处,应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮;    

5 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级;    

6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

关闭

关闭

手机APP下载