请教此救援操作场地的设置可以解释通吗?建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)7.2.3 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

胡胡203 | 2023-06-12 09:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-06-12 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,您应该参照的规范是“建筑防火通用规范 GB55037-2022”

2.2.2 在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

条文说明:

2.2.2 本条规定了便于消防救援人员进入建筑的入口设置要求,适用于各类地上和地下建筑。     建筑中直通室外的楼梯间、出入口或消防专用入口是消防救援人员进入建筑到达着火区的主要通道,入口位置要便于消防救援人员安全出入建筑。


您图中的路线是在救援场地进入建筑后,先出建筑,再进入楼梯间,方能进入其他建筑层进行救援,不符合规范的要求,应该不能被认定为救援入口。

风无心 2023-06-15 22:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以很明确的说,这种不行。