如何保障消防控制器处于联动状态

目前住宅小区由于火灾探测器经常误报,会导致自动启动消防水泵,管理单位担心消防管道爆管,所以将消防联动控制器打成手动状态。

七个习惯 | 2023-06-08 13:57
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-06-08 14:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

其实联动控制器处于手动状态是被默许的,根据“建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010”5.3.c的条款,“立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态”

但是,总误报肯定是有问题的,要不就是探测器选型的不当,或者探测器底座接触不实,或者线路有被干扰,应该请消防维保单位进行彻底的排查。


附:

建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010

5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理:    

a) 接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。    

b) 确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。    

c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。    

d) 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人。单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场。

陈曲 2023-06-09 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在自动报警设施单位都要有维保单位,你这里的维保单位大概率只是为了报资料随便找了一家

有人值守情况下是可以手动的 但是前提是出现报警要有人去现场进行确认 目前大部分小区是做不到的

天道酬勤twy 2023-08-01 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

“目前住宅小区由于火灾探测器经常误报,会导致自动启动消防水泵”---这样也可以?建议检查一下联动程序。 如下:GB50116-2013,4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:    1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。