消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

五层宾馆是否设置应急广播主机?

 有五层宾馆,每层2个消防广播,消控室内有火灾自动报警及联动控制器,是否需另设消防应急广播主机?

与笑同行 | 2023-06-07 14:44
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友39103 2023-06-07 14:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设

安洪全 2023-06-07 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

旅馆建筑需要设火灾自动报警系统,集中报警系统需要具备消防应急广播功能,为了实现应急广播的功能,所有需要配备消防应急广播主机。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:   

      2 旅馆建筑;


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

3.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列规定:   

1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。   

2 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内。

同同不同 2023-06-08 12:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑防火通规55037:旅馆建筑需要设置火报系统,且不论该宾馆高度、面积是多少,根据55037至少应设置应急照明及疏散指示系统,因既需要报警又有需要联动控制的自动消防设备则该宾馆火报系统应采用集中报警系统,集中报警系统包含消防应急广播,所以需要设置消防广播主机,若图纸设计了消防广播根据火自规50116则需要设置广播主机,问题是您问的是需要另设广播,是否之前联动控制主机带了广播主机了?如果原来有广播主机,且属于宾馆的报警系统则不需要另设广播主机。

sail 2026-09-02 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。如果没有消防控制室,只是区域报警系统则可不设。

李勤 2026-09-02 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置广播主机

关闭

关闭

手机APP下载