消防控制室分机需要联动消防水泵启停吗

消防控制室分机需要联动消防水泵启停吗

侯佳乐 | 2023-06-07 13:44
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-06-07 14:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以联动启动,但停泵应由人工控制,不应自动停泵。

消防网友39103 2023-06-07 14:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

联动启动,不能联动停

无名之辈 2023-06-09 17:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室主机多线盘可以远程停泵。

sail 2026-09-02 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果属于共用设备,则应由主消防控制室手动控制;离消防水泵房近的消防控制室定义为主消防控制室。

李勤 2026-09-02 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以联动启动,分控制室可不需要多线启泵