冷库自喷采用湿式系统+干式喷头的做法

丙类厂房中的成品冷库,占地42平米,温度为2~8摄氏度,厂房喷淋系统为湿式系统,不另设系统,而是把伸入冷库的喷头换成干式喷头,是否可行?如有更好的方案麻烦分享一下。

hxy | 2023-06-06 13:27
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-06-06 14:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

干式喷头也是闭式喷头,如果喷头后面还是充满有压水的话,没有意义。


喷头可以考虑易熔金属喷头,动作温度低,可以及时启动系统。

自喷头后的管道(包含不限于短立管)采取防冻结的措施(包保温或增设电伴热)。

Aidu 2024-04-23 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可行,现在很多项目都是这么做,喷淋支管,干管走在冷库保温顶板上方,不会冻结