消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高层住宅建筑的一层楼梯间可以设置电表箱吗?

28.5米的二类高层住宅建筑,在一层疏散楼梯间设置电表箱(将整栋楼的住户的电表箱都集中在一楼疏散楼梯间内),这样符合规范要求吗?如果不符合,违反了哪一条规范的要求?
小强119 | 2023-06-01 19:21
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2023-06-02 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不影响疏散,规范未禁止,《住宅建筑电气设计规范》JGJ-242-2011条文说明第3.3.6条: 第1款、电能表安装在住宅套外便于查表及维护。 第2、3款、电能表集中安装便于查表及维护。6层及以下的住宅建筑,电能表宜集中安装在单元首层或地下一层;7层及以上的住宅建筑,电能表宜集中安装在每层电气竖井内;每层少于4户的住宅建筑,电能表可2层~4层集中安装。 如果采用预付费磁卡表,居民不宜进入电气竖井内,电能表可就近安装在住宅套外。采用数据自动远传的电能表,安装位置应便于管理与维护。 第4款、电能表箱安装在人行通道等公共场所时,暗装距地1.5m是为了避免儿童触摸,明装箱距地1.8m是为了减少行人磕碰。电气竖井内明装箱上沿距地2.0m是为了管理维修方便。 四、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第10.8.1.10条:每户应配置一块电能表、一个配电箱(分户箱)。每户电能表宜集中安装于电表箱内(预付费、远传计量的电能表可除外),电能表出线端应装设保护电器。电能表的安装位置应符合当地供电部门的要求。

阳明心 2023-07-05 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

28.5米住宅应是封闭楼梯间了,封闭楼梯间内尽量不设电箱,宜集中设置于每层电气竖井内。

关闭

关闭

手机APP下载