地下一层展览装修材料问题

地下一层展览馆,建筑面积900平方米,划分为2个防火分区,现在业主进行二次装修时,底层采用了B1级的胶合板,如果面层采用A级的装修材料直接贴在底层的装修材料上,是否符合规范要求?如果不符合,有什么办法可以在不拆除已经安装的装修材料的前提下的补救措施?
小强119 | 2023-05-27 20:28
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-05-29 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合规范。

地下展览场所墙面要求A级,现在不是您仅在现场采取措施就能解决的问题。

验收阶段,需要您提供装修材料的材料A级耐火性的报告,您就拿不出来。

周家斌 2023-05-29 09:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

拆掉用金属龙骨石膏板,