消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

输煤皮带需要设置几根感温电缆。

输煤皮带一条皮带需要设置几根感温电缆?

海涛_1wnW | 2023-05-20 17:36
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

nickel 2023-05-22 08:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.3.2.6 皮带输送装置上设置的感温光纤应安装在皮带输送装置左右两侧的下方。也可以根据需要,延皮带输送装置正上方的管道或顶壁吊装一根光纤,光纤至皮带的高度不应大于探测半径6m(详见图A·6)。

做过输煤皮带的,当时设计感温光缆是在输煤皮带的两边。

sail 2026-09-02 11:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考火灾自动报警系统设计规范的图集。

关闭

关闭

手机APP下载