已有厂房改建,原有上喷不动,增设主管和配水支管,喷淋头保护吊顶下区域,计算喷头数量时,是否可以依据《喷规》6.2.3条,只计数量较多一侧的喷头?

hxy | 2023-05-19 11:19
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友78337 2023-05-19 12:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有吊顶时可以如此

明亮晶莹 2023-05-19 15:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。