消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防烟设计问题

请教一个问题,遇到一个一类高层民用建筑,首层到五层为裙房,六到二十层为酒店标准层。建筑内有一个从首层到二十层的楼梯间,首层到五层部分为封闭楼梯间(不带前室)不具备自然通风条件,故设机械加压送风;六到二十层又为带前室的防烟楼梯间。

本人认为因为封闭楼梯间与防烟楼梯间共用,所以二者共用一个机械加压送风系统,又因为防烟楼梯间还带有前室,所以六至二十层的防烟楼梯间前室单独设一个机械加压送风系统。结果就是与二至五层封闭楼梯间相通的防烟楼梯间及其前室分别独立设置机械加压送风系统,且防烟楼梯间与封闭楼梯间共用一个系统。

请问这样处理合理吗?还是有其他解决办法。如果合理,查表法计算防烟楼梯间与封闭楼梯间共用系统时,应该分开算还是按防烟楼梯间算?

谢谢!

打火石 | 2023-05-07 16:06
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

hnlyplszq 2023-05-08 08:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一个楼梯,只能采用一种楼梯间形式。

打火石   回复: hnlyplszq2023-05-08 09:32

感谢解答!请问是不可以就按防烟楼梯间?并且只在楼梯间机械加压送风。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈 2023-05-08 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个提法有点问题,裙房如果与主体建筑采取了防火分隔措施,则裙房可以按照多层公建设封闭楼梯间或敞开楼梯间。主体建筑投影范围内为一类高层公建,应采用防烟楼梯间,怎么会出现1-5层封闭楼梯间,6-20层防烟楼梯间呢?

打火石   回复: 无名之辈2023-05-08 12:58

明白了,是我想错了,感谢指正!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GANSTER 2023-05-17 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑专业楼梯间设计错误,上下一致做好后再来讨论。另外看你的楼梯间五层以下不具备自然通风条件,整个楼梯间应按规范考虑机械加压送风。

打火石   回复: GANSTER2023-05-21 09:17

明白了,感谢解答!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载