直通室外的安全出口需要设置安全门吗

直通室外的安全出口需要设置安全门吗?如果需要,常开还是常闭?

阳明心 | 2023-05-05 16:19
请写下您的回答回答

精彩评论

周家斌 2023-05-05 20:22

当疏散楼梯间外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要采取其他防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可采用满足功能要求的普通门、窗,不需要采用防火门、防火窗。

查看原文
回答 | 共5个

阳明心 2023-05-05 17:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门,不是安全门,表述错误

周家斌 2023-05-05 20:22  2 赞  0 踩 [回复] 举报

当疏散楼梯间外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要采取其他防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可采用满足功能要求的普通门、窗,不需要采用防火门、防火窗。

阳明心 2023-05-06 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感谢周老师答疑

超点点速 2023-05-08 20:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB55037zhong 6.4.3有直通室外和屋面的门可采用普通门。

赵晓亮 2023-12-25 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022