潘天坤 2024-07-01 14:14
0 赞
0 踩 [回复] 举报
工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015第11.1.12条规定:
防火与排烟系统的监测与控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定;兼作防排烟用的通风空气调节设备应受消防系统的控制,并应在火灾时能切换到消防控制状态;风管上的防火阀宜设置位置信号反馈
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012 第9.1.7条规定:
防排烟系统的检测与监控,应执行国家现行有关防火规范的规定;与防排烟系统合用的通风空调系统应按消防设置的要求供电,并在火灾时转入火灾控制状态;通风空调风道上的防火阀宜具有位置反馈功能
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.4.4条规定:
防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:6 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作,阀门关闭;关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机组