消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丁类厂房可以生产五金电子产品跟塑胶类产品吗

丁类厂房可以生产五金电子产品跟塑胶类产品吗

arabella | 2023-04-27 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-05-24 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


条文说明:

5)丁类火灾危险性的生产特性。    

“丁类”第1项:生产中被加工的物质不燃烧,且建筑物内可燃物很少,或生产中虽有赤热表面、火花、火焰也不易引起火灾,如炼钢、炼铁、热轧或制造玻璃制品等的生产。    

“丁类”第2项:虽然利用气体、液体或固体为原料进行燃烧,是明火生产,但均在固定设备内燃烧,不易造成事故。虽然也有一些爆炸事故,但一般多属于物理性爆炸,如锅炉、石灰焙烧、高炉车间等的生产。    

“丁类”第3项:生产中使用或加工的物质(原料、成品)在空气中受到火焰或高温作用时难着火、难微燃、难碳化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止。厂房内为常温环境,设备通常处于敞开状态。这类生产一般为热压成型的生产,如难燃的铝塑材料、酚醛泡沫塑料加工等的生产。


示例:



但是您的表述只涉及到了火灾危险性,没有提面积占比,如果规模不大,可按危险性低的类别判定。

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:    

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

关闭

关闭

手机APP下载