商场有多个直通室外的门口,是否均设置安全出口指示灯?

商场有多个直通室外的门口,均满足疏散要求,但建筑只需要两个作为疏散门,其余作为连通门,是否均设置安全出口指示灯?有何依据?

寄宿日记 | 2023-04-25 16:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2023-04-27 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照30米(37.5米)疏散距离算 你这个商场面积也不太大 满足疏散需求 设置两个安全出口是没有太大问题的

消防工作者 2023-05-09 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范标准方面,应先明确设计的安全疏散门有几个,商场的疏散门数量要考虑疏散总宽度的因素,疏散总净宽度与商场面积、层数有关,从而可以判断两个疏散门的宽度是否满足要求。同时这两个疏散门间的距离应大于5米,商店任一点至最近安全疏散门的距离不大于30(37.5)米。

从安全疏散方面,只要几个疏散门都可以直通室外,可以都作为安全出口,减少紧急疏散的时间,可以都设置安全出口指示灯。