消防工作者
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
商场有多个直通室外的门口,是否均设置安全出口指示灯?
发表评论: 从规范标准方面,应先明确设计的安全疏散门有几个,商场的疏散门数量要考虑疏散总宽度的因素,疏散总净宽度与商场面积、层数有关,从而可以判断两个疏散门的宽度是否满足要求。同时这两个疏散门间的距离应大于5米,商店任一点至最近安全疏散门的距离不大于30(37.5)米。从安全疏散方面,只要几个疏散门都可以直通室外,可以都作为安全出口,减少紧急疏散的时间,可以都设置安全出口指示灯。
2023-05-09 10:16
-
排烟口设置高度
发表评论: 主要考虑顶棚距离地面的净空高度,设计的储烟厚度,应满足排烟口在储烟层内和最小清晰高度的计算要求。可以参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.2条和4.6.9条规定要求。
2023-05-09 09:52
-
GB55037中安全疏散的仓库安全疏散问题?
发表评论: 这种分割方式可以理解成四个防火分区,可以参考GB50016-2014(2018年版)第3.8.2条规定,每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
2023-05-09 09:40
1
