消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

甲类库设置防爆空调,外机也是防爆的,可以布置在防爆区域内吗?

公司甲类库需要设置空调,分体式,防爆,空调是纯新风,空气不循环的,外机设置在室外。


审图单位反馈空调外机不能设置在防爆区内,室外区域也是防爆区,外机是防爆的也不行,必须设置在非防爆区内,甲类库与其他建筑间距很远,没法布置,这怎么解?

畅波 | 2023-04-19 17:30
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

南明离火 2023-04-23 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那他觉得应该怎么做

超点点速 2023-04-24 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既然划分为爆炸区域,就说明可能会出现爆炸性气体。《精细规》10.2.1:一般设置在爆炸危险区域外,可有条件设置在2区。《建规》9.1.2甲乙厂房内的风不能循环使用。库房的爆炸危险区域划小点就可以了。

关闭

关闭

手机APP下载