消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

钢结构防火涂料保护范围


老师好,石化规中5.6.1和5.6.2中对钢结构的范围做了要求,本条中规定的除跨装置区、罐区和防爆区域内其他区域的管廊钢结构支架需要做防火涂料吗?5.6.2中提到的钢结构支撑是表示所有管廊管道的钢结构都需要做防火涂料吗?

条文说明中表示“承重”的范围,那意思是所有在“承重”范围内的钢结构都需要4.5米的防火涂料保护吗



司空 | 2023-04-17 17:33
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

晓明 2023-04-28 15:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《石化规》5.6.1条是对应采取耐火保护的钢结构做出规定;5.6.2条是对5.6.1条中需要耐火保护的钢结构该如何保护,提出具体要求。条文说明又对何为“承重、非承重”做了具体解释。

     先要用5.6.1条判断是否需要耐火保护,如需要,再按5.6.2条确定具体做法。

     希望对你理解规范有帮助。

关闭

关闭

手机APP下载