消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵房位于地下一层,出地面楼梯间可否为敞开的楼梯间

mshm | 2023-04-17 14:14
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友78337 2023-04-17 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图中设计的是封闭楼梯间,直通室外可以直接设置敞开楼梯。

不过设置敞开式楼梯时房间面积略大于50平方米,不大符合建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第5.5.5条的要求。

dl那片海 2023-09-15 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑·景观)》(2009年版))1)地下室、半地下室楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门;2)地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。高层建筑地下室的疏散楼梯在首层出口上方应设挑出宽度不小于1000mm的防火挑檐。3)设于多层建筑地下的商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当其地下层数为3层及3层以上,或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,均应设置防烟楼梯间;其他地下建筑应设置封闭楼梯间。

关闭

关闭

手机APP下载