消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

末端试水装置是否需要每层都设置?

末端试水装置是否需要每层都设置?

地精修补匠 | 2023-04-16 18:45
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

yizhongdayang 2023-04-16 20:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是每层都要设置。

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484740&idx=1&sn=c5c90e8ab98bd5b2b73ceab01ed65309&chksm=c06abef9f71d37eff027f536109ac8464c0f8af7a10cefca45ba26cf177fb3dce836941b019c&token=1075623913&lang=zh_CN#rd

地精修补匠   回复: yizhongdayang2023-04-17 08:53

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

赵清华 2023-04-17 07:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我想上面是想表达此问题(简单粗暴):每个报警阀组只在最未端设置一个末端试水装置,而每层或防火分区应设置试水阀。(当然,只一个楼层和一个防火分区就只设置一个末端试水装置即可)

消防黄河 2023-04-17 08:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

否

冀消专 2023-04-20 17:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个报警阀的末端

关闭

关闭

手机APP下载