消防车道距建筑距离

消防车道距建筑有最大距离要求吗

消防网友5679 | 2023-04-12 12:38
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2023-04-12 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有,但与消防车道连接的消防救援场地就有不大于10米要求

虎斑贝 2023-04-12 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m

晓明 2023-04-25 09:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建规》7.1.8条第4款“消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;”