细水雾防护区域不用排烟

细水雾防护区域不用设置排烟设施的条文依据是什么

消防网友78337 | 2023-04-08 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防老胡 2023-04-10 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有规范说细水雾防护区域不用设置排烟设施。因为按照《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》8.5.2-8.5.4范围内(强条文),只要满足该条文范围,都需要设置排烟系统。只是说因为细水雾系统灭火过程中或者灭火后灭火剂本身不会产生有毒烟气,不需要设置事故排烟系统。

刘丽波 2023-04-10 18:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

细水雾在灭火时需要密闭,同气体灭火系统一样,不用考虑排烟问题

简@风格   回复: 刘丽波2023-04-12 20:19

赞同你的观点


  0 赞    0 踩 [回复] 举报