如果房间是全封闭吊顶,且吊顶达到耐火等级,隔墙可以不封到结构板底吗?

认真 | 2023-04-04 20:02
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防网友62482 2023-04-04 21:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

任何情况下都不可以。

不符合防烟技术标准。作为防烟分区构件有:深度不小于550mm结构梁,房间隔墙,防火墙,防火卷帘,挡烟垂壁等。

吊顶不满足作为防烟分区构件的条件。

因此,吊顶满足耐火等级,不一定满足防烟标准,房间隔墙为满足防烟标准必须封到结构底。