现在酒店的走道宽度是按照建筑防火通用规范要求的1.1米吗?18年的建筑防火设计规范为1.3-1.4米

现在酒店的走道宽度是按照建筑防火通用规范要求的1.1米吗?18年的建筑防火设计规范为1.3-1.4米

沝奀 | 2023-04-04 16:50
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

yizhongdayang 2023-04-04 16:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022/4.3.2 单面布房的公共走道净宽不应小于1.30m,双面布房的公共走道净宽不应小于1.40m。

沝奀   回复: yizhongdayang2023-04-04 17:44

还真是,这个规范里还有。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报