消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风机启动

哪些指令可以启动排烟风机?

广子 | 2023-04-04 10:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛疼 2023-04-04 13:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟口开启连锁排烟风机开启

消防网友62482 2023-04-04 20:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、该排烟风机的排烟口所在防火分区的任意两个感烟探测器或者一个手报加一个感烟探测器同时向火灾报警控制器发出报警信号。可以打开排烟口连锁排烟风机启动。

2、火灾报警控制器(联动型)总线控制盘直接启动。

广子   回复: 消防网友624822023-09-25 09:32

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载