排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗,今天一个工地,打开排烟阀,只会报警,风机不启动,安装的人说他们那边就是这样的。
提 交
周家斌 2023-04-03 19:49 1 赞 0 踩 [回复] 举报
联动就可以,
阳明心 回复: 周家斌2023-04-04 08:38
两位老师再问下,以上5条不需要同时满足吗?谢谢啦
0 赞 0 踩 [回复] 举报
周家斌 回复: 阳明心2023-04-04 13:37
张坤鹏 2023-04-04 08:22 0 赞 0 踩 [回复] 举报
规范要求就是这样
南明离火 回复: 张坤鹏2023-04-04 09:58
意思是 5.2.2 第四条 只有在主机自动的情况下才能实现是吗
张坤鹏 回复: 南明离火2023-04-04 12:00
这个没有规范明确要求;没说自动启动中的联动启动,还是联锁启动。个人觉得,字面意思是联锁启动,因为联动控制器处于手动状态,打开排烟口就不能启动风机,不满足规定要求。
消防网友59855 2023-04-04 17:41 0 赞 0 踩 [回复] 举报
消防验收要看这个
倔强猪 2023-04-04 18:55 0 赞 0 踩 [回复] 举报
倔强猪 2023-04-04 18:57 0 赞 0 踩 [回复] 举报
规范要求说能联动启动,没说要连锁启动!!!
韩教授 2023-04-05 18:08 0 赞 0 踩 [回复] 举报
从规范的历史出处和来龙去脉
以及这个条文的核心本意来说
加上系统逻辑原理
实质上是要求 连锁开发起风机的!
但是目前验收普遍接受联动起风机,部分区域要求连锁起风机
根本原因是《消控室通用技术条件》允许和现实状况,火灾主机平时都打手动!手动状态下,不具备联动起风机功能实际上!而应当做到随时开阀起风机排烟救命,采用连锁不受制于系统手自动状态!
阳明心 2023-04-06 08:45 0 赞 0 踩 [回复] 举报
各位大佬都分析很透彻,学习了,谢谢!