消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水管道保温形式与厚度要求

请问消防水管道保温厚度怎么确定,一般用橡塑保温吗?有规范要求吗?我看到有的项目用的是保温加电伴热,是不是重复了?这种情况(加电伴热)保温是多厚?

消防网友62117 | 2023-04-03 10:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2023-04-07 12:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计有就按设计 设计没明确就按不结冰的标准做

平常o 2023-06-26 13:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般情况室内消防管道不需要考虑保温。如果是在北方冬季温度较低的地方,室内若没有采暖,并且冬季温度较低,水管内水有结冰风险,这个时候可以考虑做电伴热+保温来保护消防管道不结冰。

关闭

关闭

手机APP下载