消防网友71197 2023-03-22 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一消不需要会安装烟感=。=

张牙舞爪的张 2023-03-22 15:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道距离15米,靠墙距离不小于安装的1/2;房间内梁突出小于等于≤200mm,梁间距小于等于≤1m,可不设烟感(具体看《火灾自动报警系统设计规范》6.2)

百炼成钢 2023-04-10 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》6.2.11 点型探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。

sail 2026-09-02 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

详智能建筑设计与施工图集。

李勤 2026-09-02 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

点型探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。