消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

汽车制造企业的义务消防队有哪些标准要求?

有哪些具体要求(人数,配备),对应的法规是什么。

我们企业是生产制造汽车的, 4个工厂一共10000+人,每个工厂平均3000+人。


微型消防站配备又是什么要求 每个工厂只需要6人吗?

有老师解答一下吗 感谢!

tinystar | 2023-03-13 11:13
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2023-03-13 16:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

志愿消防队白天和夜间的值班人数应能保证扑救初起火灾的需要,数量不应少于本场所从业人员数量的30%。

微型消防站人员配备
    (一)微型消防站人员配备不少于6人。
    (二)微型消防站应设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位,配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位。
    (三)站长应由单位消防安全管理人兼任,消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作。
    (四)微型消防站人员应当接受岗前培训;培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识等。

微型消防站器材

   (一)微型消防站应设置人员值守、器材存放等用房,可与消防控制室合用;有条件的,可单独设置。
  (二)微型消防站应根据扑救初起火灾需要,配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材;配置外线电话、手持对讲机等通信器材;有条件的站点可选配消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材。
  (三)微型消防站应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点,可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。
  (四)有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆。

tinystar 2023-08-24 10:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

求解答~~

关闭

关闭

手机APP下载