报警阀上下压力差

报警阀压力表上下压力差正常范围是多少?

峰峰 | 2023-03-05 22:34
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

yizhongdayang 2023-03-06 08:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

湿式报警阀组两端压力差应小于0.01MPa。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》表9.0.6

峰峰   回复: yizhongdayang2023-03-06 19:20

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

purecoffee 2023-03-06 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要求小于0.01MPa,实际很少符合

峰峰   回复: purecoffee2023-03-06 19:20

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报