78米写字楼,能否做方便?

在满意消防硬件满足消防验收情况下,78米写字楼做成茶坊。能否满足消防高度标准。

豆豆消防栓 | 2023-03-02 21:23
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

陈曲 2023-03-03 09:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

法无禁止即可为

豆豆消防栓   回复: 陈曲2023-03-04 22:14

就是有面积要求

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张 2023-03-03 12:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,目前没有对公众聚集场所有高度限制要求。

豆豆消防栓   回复: 张牙舞爪的张2023-03-04 22:13

消防队回复  5.4.1条大于4层,每个厅每个室不能超过200m2

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张   回复: 豆豆消防栓2023-03-05 10:05

是的,平面布置办公会议厅、多功能厅确实有这个要求;肯定要复合标准的前提下才能设置。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张 2023-03-05 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足防火分隔前提下,可以设置多个厅室。可参考大型商业综合体四层及以上的电影院。